Mikabar ® 31-Jul-2016 10:50
Добрый день.
Появился вот такой вот вопрос по системе очистки сточных, фекальных вод на судне (sewage treatment plant). Не будем рассматривать в чьи обязанности входит эксплуатация и ремонт сей установки. Хотелось бы узнать некоторые нюансы работы этого агрегата, а именно:
1. Во всех ли портах запрещен сброс из этой установки?
2. Работает ли эта установка, если используется морская забортная вода? Появилось мнение, что бактерии в морской воде или погибают или не эффективны.
3. Важна ли работа воздушного компрессора? Скажем так в аварийном случае?
4. Как осуществляется контроль работы этой системы?
Спасибо за ответы по теме. Интернет-поиск мне толком не помог.
Если есть возможность поделитесь ссылками или литературой по данной теме.
0
Reply
shcherbakov 31-Jul-2016 18:31
Вопросы по Sewage treatment plant
стоит начать с условно укрупненной схемы фекалки которая вас интересует - иначе ответы могут содержать два противоположных.
1- в большинстве (из личного опыта) zero discharge zone.
2- да. мнения стоит уточнить по инструкции на бактерии. гибнут они от утят которые выписывает старпом и без мозга льют.
3- есть схемы без воздушного компрессора но ваша без него может уйти в отложения.
4- цвет запах вкус (сейчас некоторые устанавливают фекалки на выходе которых техническая пресная вода) тесты в санэпиднадзоре.
0
Reply
Heads necessary to send messages to enable JavaScript
  • Reply

The time now is: Today 15:26