icestorm 29-Nov-2019 09:46
25796Доброго дня, попал на Сормовский, тут МССы стоят, почти одна фигня с МСК как я понимаю...
Подскажите кто с ними работал. Заметил мерцание света при работе на одном из генераторов, причем это мерцание заметно даже на люминесцентных лампах. Напряжение на выходе с генератора колеблется +- 3 вольта, в момент наблюдения изменений нагрузки не было. Мерцание равномерное постоянное, особенно заметно на обычной лампе. Это не дребезжание спирали от вибрации корпуса, т.к. не наблюдается при питании судна от другого генератора.
Подскажите что это может быть?
При слабо нагруженных генераторах в параллели идет бросок роторов генераторов из за чего реактивная нагрузка равномерно не распределяется, тебе нужно нагрузить генераторы например (вытяжными вентиляторами М.О.) и затем на блоках управления корректором напряжения (на ГРЩ) регулируемым балластным сопротивление (регулировка напряжения) распределить реактивные нагрузки на обоих генераторах. У тебя на блоке управления есть тумблер который вкл. обратные связи при параллельной работе (по ОВ ротора) при условии если у тебя правильно настроены сопротивления параллельной работы на блоках управления генераторами и оба ДГ жестко держат частоту (ТНВД, форсунки - третий механик).
© Источник: https://seatracker.ru/viewtopic.php?t=292
0
Reply
  • Reply

The time now is: Today 18:07

All times are GMT + 3 Hours