viktant ® 18-Nov-2014 00:04
Нужна схема подключения AVR MX321 к генератору. Суть проблемы - на генераторе второй раз за 1,5 года накрывается AVR, симптомы одинаковые, безсистемные провалы напряжения независимо от нагрузки. Генератор PM 734c2 STAMFORD . Генератор стоит не родной, документации на судне нет и у нас тоже, гугль ничего не дал.
0
Reply
viktant ® 18-Nov-2014 20:57
а вот совместимый с ним EA321 - http://www.kutai.com.tw/download/generator-automatic-voltage-regulator/ea321-manual-en.pdf, со схемой ваеринга.
Вот за эту ссылку большое спасибо, значит просто не дорылся. Генератор уехал, но через неделю вернется, а нам нужно на столе регулятор изучить.